CJK3D-WEM免费发布
  超纯水设备是现在常用的水处理设备之一,为工业的生产带来很多的好处与便利,但是超纯水设备在使用一段时间后就会出现各种各样的问题,影响了超纯水设备的使用。例如超纯水设备反复启停就是常见的一种现象,那么这种现象为什么会出现呢?下面来为大家介绍一下。

  出现反复启停的现象,一般与软启动没有关系,最大的可能性是高压泵进口低压保护开关或者高压泵出口高压保护开关没有设置好,压力超过设定值所致。主要看PLC程序怎样设置的,一般情况下,超过设定值,系统停机,报警指示灯亮起提示调整系统压力,不会重新启动。如果没有PLC直接将高低压开关串联到交流接触器的回路上面,那么就会出现反复启停的现象。

  以上就是超纯水设备出现反复启停的原因了,希望对大家有所帮助,出现反复启停有可能是超纯水设备的控制系统出现的问题,所以大家在发现这种情况的时候不要着急,静下心来找出问题的所在,然后再来处理问题。